Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Дом 1967 года панельный 5 этажей 3 подъезда (очень похож на серию 1-507-3). 1 этаж.
Возможно ли устройство дверного проема 2000*900 по схеме 1 без усиления конструкции?
Рисунок 1 - фактический план квартиры
Рисунок 2 - план БТИ
И подскажите дополнительно, требуется ли согласование перепланировки после демонтажа деревянного пола на лагах и устройстве такого пола:
1. Пенополистирол XPS - 3 см
2. ГВЛВ 1 слой.
3. ГВЛВ 2 слой.
4. Керамогранит.

Заранее благодарен за Вашу помощь!

Павел
специалист по согласованию
Добрый день Андрей. К сожалению я подобной серии не знаю. Но если стена несущая, то без усиления устраивать проем в несущей стене нельзя. По полу — нет, подобной конструкции нет в «полах жилых зданий». Сделать можно, и скорее всего проблем никаких не будет, тем более первый этаж. Но например в Москве жилищная инспекция подобную конструкцию не согласует.