Отсутствие двери в кухне с газом.

Здравствуйте, заказал проект перепланировки для новостройки в архитектурном бюро.
Хотел сделать дверной проем без двери (арку) или Проем без двери до потолка (без надпроемной перемычки) на кухню из коридора, но мне отказали ссылаясь на СП 402.1325800.2018. Кухня газифицирована. Все затронутые стены ненесущие. Подскажите пожалуйста, имею ли я право на такую перепланировку.
Нахожусь в Ставропольском крае. Заранее спасибо за ответ.

Павел
специалист по согласованию

Добрый день Егор.

Я не могу сказать однозначно по Ставропольскому краю, у вас свой регламент, могут быть нюансы.
Но в Москве подобное при газовой плите согласуют, при условии что в жилые комнаты есть двери и коридор не расширялся на жилые комнаты.
Возможно вы прокомментируйте на какой пункт данного СП они ссылаются….