Добрый день. В электронном паспорте дома указан тип перекрытий Плоские железобетонные плиты. Техплана БТИ на руках нет, мы покупаем квартиру, собственник имеет на руках техплан где только чертеж и экспликация а техчасти нет. У него произведена перепланировка. Дом сталинка 1943г. 8 этажей. Из разговора с соседями выяснили что в БТИ указаны смешанные перекрытия. Как я понял, что если такие плиты идут по ригелям то в техпаспорте будут указаны смешанные перекрытия и согласование все равно придется делать через гбу Экспертный центр? Или в этом случае можно обойти техзаключением от любой другой организации?
Добрый день Евгения.
Я не совсем понял перекрытия то фактически какие, ЖБ или смешанные.
Если смешанные, то да, в ГБУ идти.
Если ЖБ, то надо справку из УК получить о том что перекрытия ЖБ и дополнительно приложить ее к проекту. В таком случае инспекция может и не направить в ГБУ, по крайней мере шанс есть, а может все равно и направить.
Также можно получить справку о материалах перекрытий из БТИ, но судя по всему там будет написано «смешанные», что осложнит ситуация и ее если там «смешанные», прикладывать никуда не нужно, а если ЖБ, то нужно.
И смешанные перекрытия это не плиты ЖБ идут по ригелям, это деревянный накат идет по металлическим балкам.