Добавить в избранное

Вопрос по перепланировке

Добрый день, можно попросить консультации по дому по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 168, это 1-335 типовой проект?
Меня интересует стена 1.75 м между 23 помещением на плане и 25 - это же не несущая стена - хочу в нее встроить щиток квартирный, но толщину стены еще не знаю, возможно полностью встроить не удастся, а только утопить. Главный вопрос можно ли это делать без согласования? А также можно ли эту стену горизонтально штробить для проводки кабеля? Может между потолком и стеной бывают пустоты и там можно кабель провести?

Павел
специалист по согласованию

Добрый день Сергей

Я бы с удовольствием проконсультировал если бы знал эту серию дома. По Московским я хорошо ориентируюсь, а вот по региональным однозначно сказать не могу.
Если стена не несущая, а процентов на 99 она не несущая судя по конструктиву квартиры встроить туда щиток возможно. 
С точки зрения согласования перепланировки здесь вопросов нет, это не перепланировка, так как под перепланировкой считается изменение конфигурации помещений.
По вопросу штробления стен — формально несущие штробить нельзя, не несущие возможно. Хотя по практике …. кто то что то делает и проверить это никак нее возможно за штукатурными слоями.

2026-11-21, Cергей

У вас комментарий к вопросу или похожий вопрос? Задайте его здесь!